變頻器常見故障和問題分類: 丹佛斯變頻器故障丹佛斯變頻器電機不轉或電機轉速不穩都是什么原因導致的?
1
user 提問于 6年 以前
1 個回答
0
上海津信 值得信賴的變頻器維修專家 管理員 回答于 6年 以前

丹佛斯變頻器帶電機不轉,在確認電機無故障的前提下:

  1. 首先檢查變頻器ON燈是否工作,面板顯示是否正常
  2. 檢查12和27號端子是否短接或者5-12參數是否設置為0無功能,(如果有STO功能的,還要檢查12和37端子是否短接)。
  3. 檢查啟動信號是否正常,給定信號是否正常
  4. 如果都正常電機仍然不轉,建議將變頻器送到專業機構檢修。

如果電動機轉速不穩:

  1. 先檢查啟動信號是否正常,有無松動或者接觸不良
  2. 檢查給定信號線,有無松動或者接觸不良,特別是模擬量值不穩定,建議如果使用模擬量給定,盡量使用屏蔽電纜,如果使用外部PID控制,建議修改PID值達到穩定。
  3. 信號都正常,脫開電機測量輸出電壓三相是否平衡,如果不平衡建議送到專業機構檢修。