變頻器常見故障和問題分類: abb變頻器故障ABB變頻器報故障代碼3130怎么處理?
0
user 提問于 6年 以前

變頻器在輕載時還可以繼續運行,一旦電流增加,變頻器就故障停機,報故障代碼3130。

1 個回答
9
最佳回答
上海津信 值得信賴的變頻器維修專家 管理員 回答于 6年 以前

ABB變頻器報3130是直流電壓震動故障,其主要原因是由于直流濾波電容放電多,而供電少導致的。
變頻器帶電機運行時,隨著電機電流提高,電容器放電越來越多,直流電壓隨之降低,這時如果前面整流輸入電力不足就會導致直流母線電壓波動加大,引起3130直流電壓震動故障。所以問題的關鍵是要通過檢查,找出出供電少的原因。
檢查步驟如下:

  1. 檢查變頻器的進線靜態測量值是否異常。
  2. 檢查整流橋內部的可控硅或者可控硅觸發電路是否異常。
  3. 帶負載測試直流母線電壓實際值是否波動,假如實際值沒有波動,而檢測值波動,考慮更換RINT6611,可能是檢測部分有問題導致。
  4. 檢查是否由于電容容量下降導致電壓波動
  5. 檢查是否由于電源輸入端問題導致,包括:電源電壓3相是否平衡,供電電源的接線方面是否有連接松動之處,,供電變壓器的容量是否可以滿足變頻器系統帶載要求,開關或者斷路器是否合格,熔斷器是否熔斷,熱繼電器是否跳閘等。