變頻器常見故障和問題分類: abb變頻器故障ABB ACS880變頻器無法啟動運行怎么辦?
0
user 提問于 4年 以前
1 個回答
0
上海津信 值得信賴的變頻器維修專家 管理員 回答于 4年 以前
ABB ACS880變頻器無法啟動,按以下步驟進行檢查:
  1. 檢查啟動信號(DI1)接線,啟動信號參數設置(2001/2002/2003? ?2006/2007/2008)
  2. 檢查模擬量輸入 AI1/AI2接線及模擬輸入信號的數值,頻率給定/速度給定參數設置。28組(頻率給定) 22組(速度給定)?
  3. 檢查外部控制地參數設置? ?參數19.11
  4. 檢查控制地參數和頻率給定參數以及啟動信號的參數對應:
    • 20組(啟動/停止控制)? ? ?22組/28組(給定選擇)? ?19.11(控制地選擇)
    • 選擇外部控制地1,不能設置外部控制2的啟動命令以及給定
    • 選擇外部控制地2,不能設置外部控制1的啟動命令以及給定
  5. 檢查恒速控制接線,恒速參數設置? ? ? 22組(恒速設置)? 28組(恒頻設置)
  6. 檢查PID控制的給定值以及PID傳感器控制接線? ?40組參數
ACS880控制板接線如下: