變頻器常見故障和問題分類: 安川變頻器故障安川H1000系列變頻器90KW,總是報主回路欠電壓Uv1故障。
0
user 提問于 3年 以前
1 個回答
0
上海津信 值得信賴的變頻器維修專家 管理員 回答于 3年 以前

安川變頻器報UV1主回路欠電壓故障主要有以下原因:

  1. 未輸入運行指令,主回路的電壓低于參數L2-05的設定值
  2. 變頻器內部的沖擊電流控制用接觸器被打開
  3. 檢查輸入電源是否穩定,是否缺相。
  4. 檢查輸入線是否正常,輸入端子是否緊固。
  5. 如果以上排除,則可能是硬件損壞,需要進行全面檢測。