變頻器常見故障和問題分類: 丹佛斯變頻器故障丹佛斯變頻器 FC202上電報ALARM16故障,風機異響是什么原因?
0
user 提問于 3年 以前
1 個回答
0
上海津信 值得信賴的變頻器維修專家 管理員 回答于 3年 以前

丹佛斯變頻器報A16代表短路故障。

  1. 首先將電機線拆下,變頻器復位,如果能復位開機,首先測量變頻器輸出是否正常,如果正常,對電機進行進一步檢測。
  2. 檢測電機對地阻值。帶制動機型檢查制動電阻是否短路及接地。檢查電機電纜線對地是否短路。
  3. 如果不能復位,說明變頻器故障,進一步檢查變頻器輸入端及輸出端對地及相間是否存在短路,檢查相間是否短路
  4. 如果仍然不能排除故障,說明變頻器內部檢測電路或模塊損壞,需要進一步進行拆機檢測
  5. 風機異響和接地故障無關,是由于風機壞或有異物,需要將風機拆下檢查

 