變頻器常見故障和問題分類: 丹佛斯變頻器故障丹佛斯變頻器報AL31是什么故障,如何處理?
0
user 提問于 7月 以前
1 個回答
0
上海津信 值得信賴的變頻器維修專家 管理員 回答于 7月 以前

DANFOSS變頻器報警AL31代表輸出V相缺相,AL30,AL32分別代表U和W路缺相。當?shù)し鹚棺冾l器出現該報警時,可以按以下順序進行排查。

  • 排查連接電機電纜是否損壞
  • 檢查輸出端子和電機接線端子是否牢固
  • 檢查電機繞組和電機內部接線回路
  • 電機功率太小,或者帶單項電機,檢測電流過小時易產生缺相等誤報警,可設置參數(電機相位監測):[0]Disable。
  • 未開機的情況下報缺相,是參數錯誤導致,初始化參數重新設置。
  • 霍爾故障,更換Reley card或者霍爾
  • 其他硬件故障,可將變頻器送至上海津信進行進一步檢測。