變頻器常見故障和問題分類: 安川變頻器故障安川V1000變頻器報OL1故障代碼怎么解決?
0
user 提問于 6月 以前
1 個回答
0
上海津信 值得信賴的變頻器維修專家 管理員 回答于 6月 以前

安川變頻器報警 OL1故障代碼,代表電機過載故障,這是由于變頻器檢測到電機過熱,從而進行停機保護。
可以從以下方面進行排查:

  1. 負載是否有機械卡死、堵轉的現象,電機是否發生損壞
  2. 加 / 減速參數時間太短,可以調整增加C1-01加速時間和C1-02的減速時間參數。
  3. 低速長期運行:普通電機低速散熱差,易過熱報 OL1
  4. 核對電機參數,是否有設置錯誤
    • E2-01(電機額定電流)
    • E1-06(電機額定頻率)
    • L1-01(電機保護選擇)與實際電機不匹配
  5. 變頻器硬件問題,常見如變頻器電流檢測異常,IGBT故障等。可以送到上海津信進一步全面檢測。