久久精品在线观看-亚洲视频网-黄色你懂的-wwwxx在线观看-日本免费网址-91se在线-精品乱人伦一区二区三区-va婷婷-中文字幕在线1-成人性生交视频免费观看-国产区av在线

變頻器常見故障和問題分類: 安川變頻器故障安川 A1000 變頻器報 OL2過載的原因和處理辦法?
0
user 提問于 3月 以前
1 個回答
0
上海津信 值得信賴的變頻器維修專家 管理員 回答于 3月 以前

安川 A1000 變頻器報警 OL2故障代碼代表:變頻器過載。一般是由于變頻器持續輸出電流過大導致的。要注意和報警OL1(電機過載)的區別。

最常見的原因是由于負載變大、或者電機發生堵轉、機械故障等原因,導致變頻器需要輸出更大電流才能帶動電機并維持轉矩。因此排查故障時,首先還是要看電機或負載端是否發生異常。可以將電機線斷開,空載運行,看變頻器是否還報故障來判斷。

1、如果仍然電機線斷開仍報故障,說明變頻器側故障

  • 檢查變頻器功率和電機是否匹配
  • 檢測變頻器輸入是否缺相
  • 控制卡或電流檢測故障,可以送到上海津信來進一步檢測。

2、如果電機斷開正常,說明問題出在電機和負載側。可以考慮以下辦法:

  • 檢查電機和負載側,以及機械連接、軸承等部分。
  • 增加參數C1-01(加速時間 1)、C1-03(減速時間 1)至原來的 1.5~2 倍
  • 減少參數 V/F 與轉矩提升,C4-01(轉矩提升增益)
  • 當變頻器有明顯發熱時,降低C6-02(載波頻率): 10kHz 往下調
主站蜘蛛池模板: 张家港市| 平原县| 紫金县| 宁城县| 樟树市| 陆川县| 仁化县| 丹寨县| 冕宁县| 辉县市| 西林县| 苏州市| 江华| 崇州市| 吉木乃县| 永登县| 连山| 榆林市| 祁东县| 锡林郭勒盟| 安义县| 乐业县| 双鸭山市| 中阳县| 卢氏县| 花莲县| 大英县| 恭城| 滨海县| 丹江口市| 长顺县| 金秀| 钦州市| 信丰县| 彭山县| 罗甸县| 肃北| 汾阳市| 巴林右旗| 上杭县| 喀喇|