變頻器常見故障和問題分類: 丹佛斯變頻器故障丹佛斯FC302變頻器正常啟動,頻率給定后面板顯示為0.0HZ,而無實際頻率顯示怎么辦?
0
user 提問于 2月 以前

現場給定可以通過面板觀察到有百分比,確定變頻器已經開機,但中間行顯示0.0HZ

1 個回答
0
上海津信 值得信賴的變頻器維修專家 管理員 回答于 2月 以前

丹佛斯FC302變頻器已運行,但面板當前顯示0.0HZ,說明當前面板調取顯示的不是實際輸出參數,可能是轉速反饋頻率參數。
這是由于參數顯示數據源選擇錯誤導致的。

  1. 進入丹佛斯FC302變頻器參數界面,先查看16-13 參數,該參數為變頻器實際輸出頻率,如果有數值,證明變頻器輸出頻率正常,排除硬件故障。
  2. 繼續查看0-23 參數,當前 0-23 參數代表面板默認調用數值,應該為16-13,如設置的為其他值,如 16-50(電機反饋頻率),面板在啟動時就會只顯示 0.0HZ。
  3. 將0-23 參數的值改為16-13,變頻器面板即可正常顯示當前運行頻率。