久久精品在线观看-亚洲视频网-黄色你懂的-wwwxx在线观看-日本免费网址-91se在线-精品乱人伦一区二区三区-va婷婷-中文字幕在线1-成人性生交视频免费观看-国产区av在线

變頻器常見故障和問題分類: 變頻器故障海利普Holip A100變頻器45KW,報警A96故障代碼怎么處理?
0
user 提問于 3月 以前
1 個回答
0
上海津信 值得信賴的變頻器維修專家 管理員 回答于 3月 以前

海利普 HLP-A100 45kW變頻器,報警 A96故障代碼,代表變頻器定時停止時間到達。原因是變頻器設置了定時停止功能。
遇到這種情況,一般有兩種方法:
1、將運行時間重新歸零,但需要找設備供貨商尋求密碼
2、將控制卡重新刷機,控制板型號、CPU 版本、功率段必須和固件完全匹配,從售后獲取相應固件,否則有風險把控制卡刷死。同時要注意備份參數,刷完控制卡后再導回參數。