久久精品在线观看-亚洲视频网-黄色你懂的-wwwxx在线观看-日本免费网址-91se在线-精品乱人伦一区二区三区-va婷婷-中文字幕在线1-成人性生交视频免费观看-国产区av在线

變頻器常見故障和問題分類: 丹佛斯變頻器故障現場使用丹佛斯 IC2 4KW 變頻器驅動輸送帶,需要兩路無源輸出,一路反饋運行狀態、一路反饋故障報警,但本機僅自帶 1 副繼電器輸出觸點,該怎么實現雙路信號輸出?
0
user 提問于 2月 以前
1 個回答
0
上海津信 值得信賴的變頻器維修專家 管理員 回答于 2月 以前

可使用變頻器自帶數字量 DO 輸出擴展第二路信號,本機 1 組繼電器輸出分配其中 1 路信號,數字輸出作為第 2 路,即可同時實現運行、報警兩路獨立信號反饋。
但是要注意Danfoss IC2 數字量輸出內部驅動電壓僅17V DC,并非標準 24V,不能直接驅動常規 24V 指示燈、24V 中間繼電器,強行接線會出現繼電器吸合無力、指示燈亮度不足、信號誤動作故障。
接線可選用低功耗 24V 微型繼電器(線圈電阻≥1.8kΩ):線圈工作電流極小,17V 輸出可勉強驅動;不推薦普通標準 24V 小型繼電器。 接線邏輯:DO 端子接繼電器線圈一端,變頻器 24V 控制公共端接線圈另一端,線圈反向并聯續流二極管保護變頻器輸出口。
?
相關參數如下:

  1. 數字量 DO 輸出端子:參數設置為故障報警輸出,搭配 24V 微型繼電器擴展無源報警觸點,實現兩路獨立反饋。
  2. 繼電器輸出功能:選擇【運行中】;
  3. 數字輸出 DO 功能:選擇【故障報警 / 跳閘】; 設置完成后,變頻器運行時繼電器觸點閉合,故障觸發時數字輸出導通,兩路信號互不干擾。
主站蜘蛛池模板: 利辛县| 鄂温| 凉城县| 新邵县| 壶关县| 平安县| 荣昌县| 肇东市| 阜平县| 石景山区| 黑龙江省| 淳化县| 崇义县| 保定市| 龙里县| 于田县| 常德市| 乐平市| 汉川市| 西宁市| 广宁县| 松原市| 堆龙德庆县| 江阴市| 莫力| 连江县| 湾仔区| 聊城市| 蒙阴县| 镶黄旗| 黄大仙区| 和田市| 绿春县| 苍溪县| 库车县| 栾川县| 临澧县| 铜陵市| 岫岩| 安乡县| 白城市|